проблема с АТ SXT Lite5

Тема в разделе "Беспроводные технологии", создана пользователем superblondy.blond, 27 июн 2017.

  1. superblondy.blond

    superblondy.blond Новый участник

    Создаем сеть точка-многоточка. В качестве центральной (ЦТ) используется Groove 52HPn, в качестве абонентских (АТ) - SXT Lite5. Настройки ЦТ: Server/AP, Статический IP адрес, протокол 802.11, частота 5200, Band: 5GHz-A/N , ширина канала 20 МГц, страновой настройки нет. Настройки АТ: Client/CPE, статический IP-aдрес.
    Первая АТ зацепилась сразу и поток пошел без проблем. Со вторым начались проблемы: поиск сети, подключение и через 5 секунд сброс. Пробовали отключить первую точку, но проблему не решило, а добавило: точно также начала себя вести первая точка. Расстояние между ЦТ и АТ не более 300 м, прямая видимость, сигнал Rx в пределах -47 ~-53 дбм, вокруге работает только одна nanostation на частоте 5280. Hw. Protection mode установили в режим rts cts, DFS mode в режиме none. Подскажите, что делать?
     
  2. дайте расширенный лог по wifi с клиентской точки и базовой станции в момент подключения.
     
  3. superblondy.blond

    superblondy.blond Новый участник

    Добрый день!
    Abonent2.png Первая точка в итоге подключилась. А вот вторая также. central_log.png Abonent1.png
     
  4. superblondy.blond

    superblondy.blond Новый участник

  5. superblondy.blond

    superblondy.blond Новый участник

    разобрались, модель groove не та, эта работает только в режиме точка-точка
     
  6. Лицензия Router OS L3 - можно обновить ее до L4