Подбор оборудование склад

Discussion in 'Подбор оборудования' started by lucoil, Feb 1, 2017.

  1. lucoil

    lucoil Новый участник

    Здравствуйте, скажите как думаете хватит ли 4 штуки Mikrotik wAP ac в режиме capsman для склада длинной 70 метров и высотой 12 ?? подключаться будут в основном терминалы
     
  2. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Staff Member

    У склада еще и ширина есть. И количество рядов.
    Не видя плана помещения не готов сказать.
     
  3. lucoil

    lucoil Новый участник

    Здравствуйте, план приклрепляю
     

    Attached Files:

  4. Илья Князев

    Илья Князев Администратор Staff Member

    Берите SXT2. Направляйте в проходы. Я бы ставил их вперемежку. Т.е.
    1 проход - левая стена
    2 проход - правая и т.п.
    И разнос по каналам.