Добрый день! Есть Офис А с mirktoik 1009 с белым адресом, за ним в стойке свич Ubiquity(192.168.160.254). В свич заведены несколько штук wAP AC. 1009 соединён с другими офисами GRE+IpSEC. Из офиса Б пингуются как 1009 (192.168.160.1), так и другие устройства, кроме wAP AC, которые имеют адреса 192.168.160.2, 192.168.160.3, 192.168.160.4. Да, с самого 1009 точки пингуются. Спойлер: Пинги и tracert [admin@MikroTik] > ping 192.168.160.2 SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS 0 192.168.160.2 56 64 0ms 1 192.168.160.2 56 64 0ms 2 192.168.160.2 56 64 0ms sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms Пинг из другого офиса: Обмен пакетами с 192.168.160.1 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.160.1: число байт=32 время=39мс TTL=63 Ответ от 192.168.160.1: число байт=32 время=29мс TTL=63 Ответ от 192.168.160.1: число байт=32 время=28мс TTL=63 Ответ от 192.168.160.1: число байт=32 время=30мс TTL=63 Статистика Ping для 192.168.160.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 28мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 31 мсек Обмен пакетами с 192.168.160.253 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.160.253: число байт=32 время=30мс TTL=62 Ответ от 192.168.160.253: число байт=32 время=28мс TTL=62 Ответ от 192.168.160.253: число байт=32 время=30мс TTL=62 Ответ от 192.168.160.253: число байт=32 время=42мс TTL=62 Статистика Ping для 192.168.160.253: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 28мсек, Максимальное = 42 мсек, Среднее = 32 мсек Трассировка маршрута к 192.168.160.253 с максимальным числом прыжков 30 1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.174.2 2 32 ms 29 ms 37 ms 192.168.160.1 3 36 ms 41 ms 41 ms 192.168.160.253 Трассировка завершена. wAP AC управляются через CAPsMAN. На самих точках как отключал фаервол, так и прописывал все разрешающие правила, но так и не добился чтобы они пинговались. Такое ощущение, что я что-то пропустил, но не могу разобраться.
Спасибо, добрый человек! Именно так и было, забыл прописать им шлюз! Я же говорю - упустил что-то простое и нужное