Добрый день. Имеется RB951G-2hnd (6.32.2) Между ним и сервером RRAS под Win 2012 настроен l2tp site-2-site. Если машина подключена напрямую к Микротику, то все хорошо. Если перед микротиком есть свитч(неуправляемый), то не могу достучаться до RPC сервера на другой стороне туннеля. (1722 "сервер rpc недоступен") Это довольно критично, так как AD DC на 1 стороне туннеля, а все клиенты на другой. К сожалению мне не хватает знаний, что бы понять, чем свитч может мешать в передаче данного вида трафика. Надеюсь на вашу помощь.
Конечно же. Все ходит, кроме udp\tcp 135 Убираем свич, начинают и они ходить. Ставим свич(этот или любой другой) не ходят. Свичи не управляемые.
Мистика какая то, если свичи меняли, то может не меняли патч корды? Точно L2 куммутатор? а не L3, ttl он не правит?
на микротике интерфейс который смотрит в сторону свича в бридже? если да попробуйте отключить rstp/stp, хотя это не доджно сказываться. Может на винде драйвера не сетевую карту попробовать обновить?
В бридже, попробуем, спасибо. В крайнем случае без stp, если все упадет, значит где то петля? Машина не 1 и модели разные, так что дело врятли в драйверах.